如何在plc梯形图中设置输出梯级中的输入I/O

问题描述 投票:0回答:1

我正在使用台达 AS228T-A plc 模型和 DIA Designer 软件对 plc 进行编程,我想在输出梯级中设置输入 gpio(X0.0),如下图所示

enter image description here

在我上传“测试错误,输出线圈必须从 M,Y 设置...”之前,它会抛出一个错误

gpio plc delta ladder-logic
1个回答
0
投票

X 通常是输入,因此它们通常被标记为只读。 这就是错误的原因。

I/O 模块在每次逻辑扫描之前更新 X 状态。 因此,“从技术上讲”它不是只读的,但从逻辑的角度来看,它是。

因此,如果它与限位开关相关,您将尝试将限位开关的状态从物理输入开关状态覆盖为 M105 的状态。

如果您确实希望能够在逻辑上覆盖 X,我会将所有 X 映射到扫描顶部的不同 BIT 块。 然后使用这些“内部”位代替实际的 X 位。 现在,您可以轻松地“覆盖”此“X”的状态,就像您尝试做的那样(将 X0.0 替换为与 X0.0 关联的特定内部位存储器元素)。 但是您必须以某种方式通过逻辑将所有物理离散输入 (X) 映射到内部位块。