图片 我有一个问题。我们目前正在将艾伦·布拉德利 (Allen Bradley) 的程序重写为西门子 (Siemens),我注意到一些奇怪的事情。如果位 B3:2 被立即激活的 NC(常闭)触点阻止,它如何变为真?如果它在艾伦·布拉德利 (Allen Bradley) 行得通,那么在西门子 (Siemens) 行得通吗?
我不明白它是如何工作的
旧的 logix500 是的;) S7-1200 和 1500 会以相同的顺序扫描您发布的梯子。 所以你可以执行直接移植(根据需要替换变量):
TIA Portal 不允许将包含“输出类型”指令的分支连接起来,因此右侧有开放端。 但它在功能上是等效的。