如何为我的专有 MIB 生成设置命令

问题描述 投票:0回答:1

我终于成功地使用以下 python 脚本为我的专有 MIB 生成了一个 Get 命令:

from pysnmp.entity.rfc3413.oneliner import cmdgen

errorIndication, errorStatus, errorIndex, varBinds = cmdgen.CommandGenerator().getCmd(
        cmdgen.CommunityData('10.0.1.134', 'admin', 0),
        cmdgen.UdpTransportTarget(('10.0.1.134', 161)),
        (1,3,6,1,4,1,4515,1,8,1,1,1,8,1295360,1295360)
 )

print (varBinds)

print (varBinds[0])

print (varBinds[0][0])

print (varBinds[0][1])

4 种不同方式的 varBinds 打印仅用于学习过程。 现在我尝试模仿相同的脚本,同时将其转换为设置命令(没有任何成功)。有很多例子可以获取但不适合。所以,我尝试了以下方法:

from pysnmp.entity.rfc3413.oneliner import cmdgen

errorIndication, errorStatus, errorIndex, rspVarBinds = cmdgen.CommandGenerator().setCmd(
        cmdgen.CommunityData('10.0.1.134', 'admin', 0),
        cmdgen.UdpTransportTarget(('10.0.1.134', 161)),
        (1,3,6,1,4,1,4515,1,8,1,1,1,8,1295360,1295360),
        (1),
 )

如您所见,我没有成功生成设置命令。我不知道如何让它发挥作用。顺便说一句,我设置的 OID 是一个可读写的整数(32 位),可能的值如下:up(1)、down(2) 和standby(3)。

我需要更改什么才能成功使用任何可能的值设置 OID?

我已经尝试过你建议的脚本但失败了:

from pysnmp.hlapi import SnmpEngine, setCmd, CommunityData, UdpTransportTarget, ContextData, ObjectType, ObjectIdentity

from pysnmp.proto.api.v2c import Integer32
setCmd(SnmpEngine(),
       CommunityData('public', mpModel=0),
       UdpTransportTarget('10.0.1.134', 161),
       ContextData(),
       ObjectType(ObjectIdentity('1.3.6.1.4.1.4515.1.8.1.1.1.8.1295360.1295360'), Integer32(1)))

这是我收到的错误消息:

**回溯(最近一次调用最后一次): 文件“C:\ Program Files \ Python35 \ lib \ site-packages \ pysnmp-4.3.2-py3.5.egg \ pysnmp \ hlapi syncore ransport.py”,第56行,在_resolveAddr套接字中。IPPROTO_UDP)[0] [4][:2] 文件“C:\ Program Files \ Python35 \ lib \ socket.py”,第732行,在_socket.getaddrinfo中的res的getaddrinfo中(主机,端口,系列,类型,原型,标志):socket.gaierror:[Errno 11004]获取地址信息失败

在处理上述异常的过程中,又发生了一个异常:

回溯(最近一次调用最后一次): 文件“”,第 3 行,位于 文件“C:\ Program Files \ Python35 \ lib \ site-packages \ pysnmp-4.3.2-py3.5.egg \ pysnmp \ hlapi ransport.py”,第17行,在init self.transportAddr = self._resolveAddr (传输地址) 文件“C:\ Program Files \ Python35 \ lib \ site-packages \ pysnmp-4.3.2-py3.5.egg \ pysnmp \ hlapi syncore ransport.py”,第58行,在_resolveAddr中引发错误。PySnmpError('Bad IPv4/UDP 传输地址 %s: %s' % ('@'.join([str(x) for x in TransportAddr]), sys.exc_info()[1])) pysnmp.error.PySnmpError: 错误的 IPv4/ UDP 传输地址 1@0@.@0@.@1@.@1@3@4: [Errno 11004] getaddrinfo 失败**

我需要做什么才能解决这个问题?

python snmp pysnmp
1个回答
1
投票

您必须将 OID 值对包装到

ObjectType
对象中:

setCmd(SnmpEngine(),
       CommunityData('public', mpModel=0),
       UdpTransportTarget(('demo.pysnmp.com', 161)),
       ContextData(),
       ObjectType(ObjectIdentity('1.3.6.1.2.1.1.9.0'), Integer32(1)))

上面的代码并没有真正使用任何 MIB。如果你想以更人性化的方式进行操作,可以将OID替换为MIB模块+符号和带有标签的整数(如MIB中所述):

setCmd(SnmpEngine(),
       CommunityData('public', mpModel=0),
       UdpTransportTarget(('demo.pysnmp.com', 161)),
       ContextData(),
       ObjectType(ObjectIdentity('MY-CUSTOM-MIB', 'myCustomVariable', 0), 'up'))

许多示例位于 https://docs.lextudio.com/pysnmp/

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.