我正在开发一个使用电路功率分析仪 modbus rtu 和树莓派以及nodered 的项目。但寄存器的某些值不正确,特别是 L1 到 L2 V..与显示值相比是否需要计算?
我尝试使用nodered modbus flex getter读取寄存器。 样品
fc : 3
unitId : 1
address : 62
quantity : 2
但数值与显示不一样
所以我找到了这个链接https://flows.nodered.org/flow/4431eb891615ded1b3b4a980ad5f2ee0
你必须像在 JavaScript 中一样组合 2 个寄存器
let line_voltage_1 = data[62] << 16) | data[63];