贝加莱PLC如何在不丢失连接的情况下进行初始传输?

问题描述 投票:0回答:1

我在初始传输到 PLC 时遇到问题。连接后,它进入启动模式,并且在初始传输期间,PLC 似乎丢失了先前设置的 IP 地址并且无法重新连接。信息是:目标正在重新启动。等待重新连接。 它再也不会重新连接。 这是转账弹出窗口 我正在使用Automation Studio,X20CP1684 PLC。 我应该怎么做才能正确连接并执行初始传输?谢谢你

我尝试按照提供的 B&R 教程进行所有操作,但似乎没有任何方法可以解决此问题。

automation plc br-automation-studio
1个回答
0
投票

我不知道贝加莱,但我对 PLC 和 HMI 也有类似的问题,其中 IP 地址是在传输过程中设置的(IDE 会将 PLC IP 设置为项目设置中的 IP 地址)。解决方案是手动设置 PLC IP(在硬件中或直接连接 - 例如 USB 或拨码开关),然后将项目中的 IP 设置为与硬件中设置的完全相同,这可以防止系统尝试在传输过程中设置IP。

另一个有助于网络传输的过程是在您的计算机端口上设置一个在 PLC IP 范围内的固定 IP,例如:PLC:

192.168.10.4
/ 您的 PC:
192.168.10.5